比如一个主板,有4个安装孔安装到机壳内,机壳是金属的,220V供电,机壳需要接地线。
所有安装孔直接接数字地。
所有安装孔通过电容/磁珠接数字地。
所有安装孔连到一起通过一个电容/磁珠接数字地。
其他...
大家觉得那种好一些或者有没有更好的方式,在电路速率较低或者较高时那种方式更合适?


该帖已经同步到电子微博网 TECHWANG的微博
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对

379

主题

893

帖子

3760

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
3760
沙发
发表于 2014-12-5 17:42:57 | 只看该作者
机壳地一般与设备电源供电的大地线(不是电源负极)连接(三叉供电的插头)。不和板内数字与模拟地连接。 如果是两个叉供电的(或者DC直流电源),则通过Y电容(或者高压电容)连接机壳地与板内的其它地。可以理解为一个一次地和二次地的关系。

该帖已经同步到电子微博网 易阳的微博

点评

就是说机壳(大地)和数字地不连接啦。最近发现某大公司的几个设计是机壳地即大地直接接数字地,很不理解。不说雷劈这种极端情况,现场好多客户的地线都带交流电,设备很容易出问题呀这样。搞不懂他们为什么这么做。  详情 回复 发表于 2014-12-5 06:39 PM
@5566 5566有什么专业的说法吗?  详情 回复 发表于 2014-12-5 05:43 PM
www.yanfa.tech 站长 ,交流微信QQ 276556668

379

主题

893

帖子

3760

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
3760
板凳
发表于 2014-12-5 17:43:34 | 只看该作者
易阳 发表于 2014-12-5 17:42
机壳地一般与设备电源供电的大地线(不是电源负极)连接(三叉供电的插头)。不和板内数字与模拟地连接。  ...

@5566  5566有什么专业的说法吗?

该帖已经同步到电子微博网 易阳的微博
www.yanfa.tech 站长 ,交流微信QQ 276556668

22

主题

134

帖子

1074

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
1074
地板
 楼主| 发表于 2014-12-5 18:39:46 | 只看该作者
估计发现实际就算不连接也没屌用。  详情 回复 发表于 2014-12-5 08:05 PM

379

主题

893

帖子

3760

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
3760
5#
发表于 2014-12-5 20:05:26 | 只看该作者
Techwang 发表于 2014-12-5 18:39
就是说机壳(大地)和数字地不连接啦。最近发现某大公司的几个设计是机壳地即大地直接接数字地,很不理解 ...

估计发现实际就算不连接也没屌用。

该帖已经同步到电子微博网 易阳的微博

点评

我感觉不做EMC的话不接挺好的,现场很难预料,220V的地线带电的的很多···  详情 回复 发表于 2014-12-6 05:36 PM
www.yanfa.tech 站长 ,交流微信QQ 276556668

22

主题

134

帖子

1074

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
1074
6#
 楼主| 发表于 2014-12-6 17:36:19 | 只看该作者
易阳 发表于 2014-12-5 20:05
估计发现实际就算不连接也没屌用。

  该帖已经同步到电子微博网 易阳的微博

我感觉不做EMC的话不接挺好的,现场很难预料,220V的地线带电的的很多···

该帖已经同步到电子微博网 TECHWANG的微博

0

主题

14

帖子

67

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
67
7#
发表于 2014-12-8 09:56:15 | 只看该作者
不太明白什么意思!

该帖已经同步到电子微博网 易阳的微博

点评

给力!!!: 1.0
给力!!!: 1
..........................  发表于 2014-12-8 12:10 PM

22

主题

134

帖子

1074

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
1074
8#
 楼主| 发表于 2014-12-8 11:41:24 | 只看该作者
5566 发表于 2014-12-8 09:56
不太明白什么意思!

0

主题

15

帖子

80

积分

技术员

Rank: 2

积分
80
9#
发表于 2014-12-17 11:41:56 | 只看该作者
个人看法 交流供电机壳不接数字地,直流供电的需要接